服务器机架上的电源插座在哪里?

我正在建造一个新的服务器机房,并且需要决定将我的 UPS 供电的电源插座(120V 30AMP 锁定连接器)放置在哪里。 过去,我将插座放在后壁表面上,也只是将电缆向上以及在墙壁背面的梯子架上运行。 但是对于这个新的服务器机房,我无法在后墙上找到插座。 相反,我需要将它们放在架子上。 我一直认为我一定会让电气专家运行导管并将电源插座放在机架顶部,但他建议将它们放在机架下方适当的地板度。 我认为这样做的好处是不需要用我的有线电视管理器连接电源线,因此会阻碍任何网络电缆,但缺点是我会从机架背面伸出很长的盘绕式 30A 电源线. 有什么想法吗? 你做了什么,你肯定会做不同的事情吗?

6
2022-06-07 15:17:25
资源 分享
答案: 6

我将支持立式 PDU。 我们在 4 条货架上使用了这两种方式,直立式的要容易得多,否则我总是至少有一根太短的电源线。

1
2022-06-07 16:09:50
资源

通常,在整个架子上分配电源的最佳服务是 0 - U PDU,正如其他人实际所说的那样。

至于电源插座:如果您有活动地板,则电源插座可以位于地板下方,也可以在您的 UPS 可以连接的机架底部找到。

如果您实际上没有高架地板,您可以将插座悬挂在天花板上,也可以将它们放在架子的顶部。 我见过的很多 UPS 都配备至少 10' 或 15' 的电源线,因此将一台有线电视运行到机架顶部并将其连接到电源插座并不困难。

0
2022-06-07 16:09:43
资源

我的偏好当然是垂直的,但我也从未使用过除了 4 个柱架之外的任何东西。 我也想买全尺寸的。 当您需要调整货架布局时,水平电源插座似乎经常妨碍您,导致工作量超出计划。

0
2022-06-07 16:09:32
资源

如果您说的是 4 - 信息柜: I 例如搁板侧面内的垂直 PDU。 我把它们放在架子的高度上,并在侧板上盘绕多余的电源线。 通常,UPS 位于机架的底部(它们真正应该在的位置),连接到地板下或地板水平的钥匙插座。 UPS 为 PDU 供电,PDU 也为 Web 服务器和其他各种工具供电。

在 2 - 博客文章架子上:我如机架式安装的水平电源板在整个架子上交错排列。 UPS 和电插座也是如此 - 它们进入底部并为架子中的电源板供电。 我将电源线盘绕在直立电缆管理架的一侧(以及另一个维度的网络电缆)。 不过,提升,我正在使用 整洁的补丁 电缆监控,并且对垂直电缆管理的需求越来越少。

5
2022-06-07 15:48:42
资源

如果搁板足够深,可能会考虑安装在壁橱后面的“0 U”垂直PDU。

机架后部有足够的空间,不会过多干扰信息电缆管理。

类似的东西:http://pc.pcconnection.com/1/1/7992-apc-power-distribution-unit-metered-rm-0u-30a-120v-24-5-20-outlets-ap7832.html

考虑到电气通道可以显示在机架下方以及 PDU(以及松弛的电缆)可以在地板瓷砖下方完成,任何数量的高架地板辅助设备也可以完成,但听起来您没有这种选择。

如果这些都不是替代方案,那么在我看来,机架底部肯定比在架子顶部供电更可取。

1
2022-06-07 15:48:33
资源

这意味着您的担忧出现了,我会让电气专家将您的电源插座放在地板水平,大约在货架冲击的中心,将 UPS 稍微放在上面一点,以确保您有空间缠绕电源线地面上的 UPS。 然后选择 Evan 的建议,并将 PDU 安装在架子的中间(上下)。

在我们的情况下,我们有一个架子在房间中间的高架地板,以及一个 6 英尺的内置桌子,就在架子旁边,所以我们的电工沿着桌子后面的滚道运行我们的线路。

3
2022-06-07 15:48:19
资源